> Дачная электрика?, настал момент такой...
 NikSan
сообщение 15.1.2017, 13:36
Сообщение #1


не ЛВК пока..
Косметика в доме старом пошла в завершающую стадию и пора походу плести щит и подключения всякие.. rolleyes.gif Поговорим за электрику?? rolleyes.gif

Имеем небольшой домик (кухня+две комнаты) садовый с верандой. Одна комната спальня, одна типа гостиная -диван+телек. В результате перестройки/достройки/ремонта имеем ветки питания (как мне кажется) :
1 - микрокухня с холодильником и газовой поверхностью с автоподжигом, кофе-машина капсульная, микроволновка. (электрочайники в доме запрещены rolleyes.gif )
2 - крыльцо-санузел с подогревом полов в прихожей и с/у - 1+1,5 м, со 100 литровым бойлером и походу нарисуется два провода прогрева труб.
3 - Освещения дома + розетки + выход на веранду. Думаю разбить на две ветки (электро-нагревательные приборы не используются на постоянку, изредка теплозавеса). Туда же освещение погреба.
4 - Вывод в "недострой" - хозяйственно-жилой блок с баней, кухней, сараем и спальней. Пока под крышей и ничего там нет. Планируется весь праздничный набор с теплыми полами, стиралками/посудомойками и т.д. Не исключено, что ввод переброшу на него. из недостроя приходит заземление.
5 - Фаза уличного света. Прокинута где не попоподя (а что? А вдруг?!) пара фонарей на заборных столбах, пара планируется на фронтонах и т.д.. светодиоды Вт по 6-8
6 - на чердак, может внезапно подрасти при перекладке крыши до жилого. rolleyes.gif Сейчас чисто для питания роутера и антенного усилителя.
7 - еще куда-то надо прикрутить ТОПАС..

Таки на входе висит сейчас 40 А автомат. Столько конечно нет, но грозятся rolleyes.gif пусть висит
Нужно ли дифф вешать на все ветки или один общий? Или может на один УЗО пару-тройку автоматов? и как вобще красивше сделать? Видится пока так:

1 - 16А дифф
2 - 16А дифф
3 - 16+16А
4 - 36А дифф
5 - 10А
6+7 - 10А дифф


--------------------
Хорошая вещь компьютер…Посидел пять минут - полтора часа прошло
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
 SHV
сообщение 15.1.2017, 14:30
Сообщение #2


Живет здесь
Сначала предусмотри нормальный правильный ВРУ в дом. Рано или поздно до тебя доберутся и все равно придется это делать. Сделай настоящее заземление.
На этой основе потом сможешь городить и переделывать что угодно и как угодно


--------------------
Швили
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
 SHV
сообщение 15.1.2017, 14:32
Сообщение #3


Живет здесь
40а на входе это просто рубильник по факту, и его снимут при первой же проверке. К этому нужно быть готовым и проектировать все на мин ввод


--------------------
Швили
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
 SHV
сообщение 15.1.2017, 14:34
Сообщение #4


Живет здесь
А по хорошему подключи 3 фазы пока мощности даром раздают
Я в прошлом году с декабря по октябрь управился. Бюджет около 50 тыс получился за все


--------------------
Швили
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
 NikSan
сообщение 15.1.2017, 14:39
Сообщение #5


не ЛВК пока..
Ну так за ВРУ и спрашиваю. Его-то как раз и надо сплести.
40A висит на улице уже лет 10, мало того, за это время СК к нему дважды переключала ввод и один раз переносили, да и проверки ходили. Походу им все равно wink.gif . Земля - цилиндр из нержавейки диаметром 400 и высотой 600 зарыт под ТОПАС-ом, т.е где-то на 3 метра, как раз недалече от первого горизонта


--------------------
Хорошая вещь компьютер…Посидел пять минут - полтора часа прошло
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
 SHV
сообщение 15.1.2017, 14:52
Сообщение #6


Живет здесь
ВРУ отдельно, узел учета и распределения отдельно. Я пока только про вру говорил, может и офф топ, но лучше сейчас об этом подумать. Вру это входной автомат, ОПН, заземление и разделение РЕN

СК и энергоконтроль разные организации


--------------------
Швили
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
 NikSan
сообщение 15.1.2017, 15:31
Сообщение #7


не ЛВК пока..
С недецким подходом! cool.gif В три фазы не буду заморачиваться.
ОПН ни у кого еще не встречал в домашних условиях, только слышал как кто-то хвастался. PEN разделять обязательно на вводной коробке? (Коробка живет на улице на фронтоне, просто коробка и двухполюсный автомат сейчас и все) Или можно в узле учета уже? Ну можно протащить туда и землю, но ее брать все равно с узла учета.


--------------------
Хорошая вещь компьютер…Посидел пять минут - полтора часа прошло
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
 NikSan
сообщение 15.1.2017, 15:36
Сообщение #8


не ЛВК пока..
еще забыл фазу на улицу! Там два хвоста вдоль забора (а вдруг?) на них же висит насос 800Вт и намечается беседка, где возможны ИК-обогреватели.


--------------------
Хорошая вещь компьютер…Посидел пять минут - полтора часа прошло
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
 swb
сообщение 15.1.2017, 15:51
Сообщение #9


горнопляжник
Цитата(NikSan @ 15.1.2017, 15:31) *
С недецким подходом! ....
PEN разделять обязательно на вводной коробке?


иНТЕРЕСНАЯ У НАС конфа... lol.gif


в ГОРОДСКОЙ квартире в старом(советском) фонде призывают отдельно PE делать... а на даче разделять на вводе...

Не... я не спорю - образование не профильное. Но когда я спросил нашего электрика, через нашего председателя про "повторные заземления" на столбах... то на меня как на чудака посмотрели.

Понятно, что электрики у нас разные как и сети - если конференции про 67км верить smile.gif

Но если у тебя такое заземление уже сделано то ИМХО схема ТТ видится

А по группам нагрузки такой вопрос - почему "на уличные" линии нет УЗО? Там тем более смысл ЕСТЬ


--------------------
--swb
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
 NikSan
сообщение 15.1.2017, 17:37
Сообщение #10


не ЛВК пока..
Цитата(swb @ 15.1.2017, 15:51) *
А по группам нагрузки такой вопрос - почему "на уличные" линии нет УЗО? Там тем более смысл ЕСТЬ


Вот так и выходит, что на все ветки и вешать. Может три УЗО, а за ними автоматы? А диффы не ставить?

Где такая конференция по 67-му? Кинь ссылку, хоть почитать.. rolleyes.gif

Цитата
Но если у тебя такое заземление уже сделано то ИМХО схема ТТ видится

Ну вобще так и задумывал сделать. Фигли соединять если земля толстая и своя:


--------------------
Хорошая вещь компьютер…Посидел пять минут - полтора часа прошло
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
 АнтонА
сообщение 15.1.2017, 17:40
Сообщение #11


Прохфессиональный чайник
Цитата(swb @ 15.1.2017, 15:51) *
А по группам нагрузки такой вопрос - почему "на уличные" линии нет УЗО? Там тем более смысл ЕСТЬ

какой там смысл?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
 swb
сообщение 15.1.2017, 18:40
Сообщение #12


горнопляжник
Цитата(АнтонА @ 15.1.2017, 17:40) *
какой там смысл?


Ну когда дети, гости, звери за уличный светильник схватятся да по росе, а у него пробой на корпус... unsure.gif
У меня первый дифф (УЗО) был сделан на розетку в которую удлинители для "уличных" работ включаются... но
пока не срабатывал... к счастью wink.gif


--------------------
--swb
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
 swb
сообщение 15.1.2017, 18:51
Сообщение #13


горнопляжник
Цитата(NikSan @ 15.1.2017, 17:37) *
Вот так и выходит, что на все ветки и вешать. Может три УЗО, а за ними автоматы? А диффы не ставить?

Где такая конференция по 67-му? Кинь ссылку, хоть почитать.. rolleyes.gif


Ну дифы или УЗО ИМХО только по деньгам вопрос и количеству мест в щитке smile.gif

А форум я имел в виду где-то тут внутри
http://dpkborki.ru/

Но я там ТОЛЬКО читал пару-тройку и больше лет назад, после бурелома, когда обсуждались вопросы восстановления
электроснабжения. И потом когда народ там обсуждал мощности, трансформаторы, столбы и счётчики с централизованным учётом...
Но у ЛОМО-2 своя ЛЭП и свои заморочки так что мне там и спросить-сказать было-бы НЕЧЕГО


--------------------
--swb
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
 NikSan
сообщение 15.1.2017, 21:03
Сообщение #14


не ЛВК пока..
ну , да.. не много интересного на боркофоруме.

Подумалось пока так - с входного (уличного) 40-каамперника в щиток сразу в счетчик. С него на два УЗО и один дифф. С УЗО-в с каждого на три автомата, с диффа в недострой (уличные ветки и ТОПАС с недостроя запитаны). Если лень не будет, нарисую..
погуглил проекты всякие, народ интересно решает - УЗО друг за другом ставит.


--------------------
Хорошая вещь компьютер…Посидел пять минут - полтора часа прошло
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
 АнтонА
сообщение 15.1.2017, 21:07
Сообщение #15


Прохфессиональный чайник
Цитата(NikSan @ 15.1.2017, 21:03) *
погуглил проекты всякие, народ интересно решает - УЗО друг за другом ставит.

непонятно зачем, но узо разных номиналов можно и последовательно ставить...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
 АнтонА
сообщение 15.1.2017, 21:08
Сообщение #16


Прохфессиональный чайник
Цитата(swb @ 15.1.2017, 18:40) *
Ну когда дети, гости, звери за уличный светильник схватятся да по росе, а у него пробой на корпус... unsure.gif
У меня первый дифф (УЗО) был сделан на розетку в которую удлинители для "уличных" работ включаются... но
пока не срабатывал... к счастью wink.gif

ничо страшного - не убьет, а хватать что попало руками не надо smile.gif
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
 NikSan
сообщение 15.1.2017, 21:09
Сообщение #17


не ЛВК пока..
Цитата(АнтонА @ 15.1.2017, 21:07) *
непонятно зачем

Вот и я не понял.. На сколько ставить-то?


--------------------
Хорошая вещь компьютер…Посидел пять минут - полтора часа прошло
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
 АнтонА
сообщение 15.1.2017, 21:11
Сообщение #18


Прохфессиональный чайник
Цитата(NikSan @ 15.1.2017, 21:09) *
Вот и я не понял.. Сколько ставить-то?

я к этому подхожу просто - сначала понять чо боимся, потом сделать защиту от этого. УЗО на весь дом я не ставлю нигде ни на даче ни в квартире, искать проблемы в потемках нихачу.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
 Петя
сообщение 15.1.2017, 22:00
Сообщение #19


Живет здесь
главное кетайские розетки и выключатели в мерлине не покупай. Они капец какие косячные.

Довольно неплохие бюджетные выключатели бывают в магазах Метизы. Ценники на аббшные автоматы и узо мне там тоже понравились.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
 NikSan
сообщение 15.1.2017, 22:32
Сообщение #20


не ЛВК пока..
Цитата(АнтонА @ 15.1.2017, 21:07) *
узо разных номиналов можно и последовательно ставить...

Наверное, но в чем смысл 300-мАмперного УЗО? unsure.gif


Цитата(Петя @ 15.1.2017, 22:00) *
главное кетайские розетки и выключатели в мерлине не покупай. Они капец какие косячные.

Да я как-то не отслеживал, покупал чего попалось. Сейчас как-то надо выбрать чего-то, чтоб хоть в одном стиле. Но не помню, чтоб чего-то из электроустановочных изделий в ценовой категории "до 100 рупь меня раздражало какими-то поломками или тип того.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.JPG ( 65.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
 


--------------------
Хорошая вещь компьютер…Посидел пять минут - полтора часа прошло