7.10.2011, 17:01
Сообщение
#21
|
|
Киса |
ты как умный подумай еще какое помещение будет греться больше в этой системе, а какое надо греть на самом деле регулируется сечением труб и радиаторов. внузу ставишь маленький радиатор, наверху - большой. -------------------- это мнение является частным и никоим образом не служит руководством к действию
|
|
|
7.10.2011, 17:02
Сообщение
#22
|
|
Киса |
зачем ставить рекуператор который может сломаться. зачем ставить всякие умные реле которые тоже могут сломаться ставить где? -------------------- это мнение является частным и никоим образом не служит руководством к действию
|
|
|
7.10.2011, 17:02
Сообщение
#23
|
|
Живет здесь |
щитать надо... что дешевле - сыканомить на трубах или на насосе с насосом система получится компактнее в разы на единицу калорий. Т.к. дюймовые трубы никто ставить не хочет, то обычно без насоса на маленький дом хватает... ну и смотря сколько стояков - сбалансировать большую систему без насоса дюже геморойно... вечно получается что в одном стояке тепло, в другом холодно... настройка очень тонкая нужна... то что эффективней то и дешевле. так как стоимость материалов имхо 0% от стоимости расходников (то бишь газа) за 10 скажем лет. |
|
|
7.10.2011, 17:02
Сообщение
#24
|
|
Живет здесь |
|
|
|
7.10.2011, 17:03
Сообщение
#25
|
|
Киса |
на энергогенирирующей станции щитать надо выгодно. или нет... зависит от размеров станции... на даче нафик не надо. не окупится никогда. ну для примера - жечь газ в котле преступление - надо по науке ставить дизель на газу и отапливать выхлопом дизеля, на дизель ставить генератор и продавать електричество. повышаешь кпд установки в десяткки раз. Прикинь - при этом ты получаешь тепла столько же, а все електричество нахаляву. -------------------- это мнение является частным и никоим образом не служит руководством к действию
|
|
|
7.10.2011, 17:06
Сообщение
#26
|
|
Живет здесь |
|
|
|
7.10.2011, 17:07
Сообщение
#27
|
|
Киса |
праивльно. только неужто насосишко сильно дороже даже 1 лишней секции радиатора. не говоря уж о всех секциях в целом доме. щитать надо... в том числе риски отказа насоса и кончины електричества. Ну не говоря о том что может у тебя за сараем этих батарей, как у матроскина гуталина... -------------------- это мнение является частным и никоим образом не служит руководством к действию
|
|
|
7.10.2011, 17:21
Сообщение
#28
|
|
Динозавр Енотович Штопор |
внузу ставишь маленький радиатор, наверху - большой. наоборот! Основной недостаток гравитационных систем - сечение труб большое, и прокладывать их надо с довольно большим уклоном - не красиво -------------------- это не человек,а динозавр © sondre
|
|
|
7.10.2011, 17:24
Сообщение
#29
|
|
Киса |
наоборот! если вешать на обратку то наоборот. но можно повесить и на восходящую трубу. типа два стояка - один вверх, один вниз, оба с батареями... это вполне рабочий вариант... -------------------- это мнение является частным и никоим образом не служит руководством к действию
|
|
|
7.10.2011, 17:28
Сообщение
#30
|
|
Динозавр Енотович Штопор |
если вешать на обратку то наоборот. но можно повесить и на восходящую трубу. типа два стояка - один вверх, один вниз, оба с батареями... это вполне рабочий вариант... На трубу между котлом и верхним баком лучше ничего не вешать, так надежнее -------------------- это не человек,а динозавр © sondre
|
|
|
7.10.2011, 17:32
Сообщение
#31
|
|
Киса |
На трубу между котлом и верхним баком лучше ничего не вешать, так надежнее пару батарей вполне можно повесить, те, которые аккурат на пути от котла к баку... а все остальное естессно раздать сверху... если на пути не предполагается батарей, то точно не вешать... -------------------- это мнение является частным и никоим образом не служит руководством к действию
|
|
|
7.10.2011, 17:35
Сообщение
#32
|
|
Динозавр Енотович Штопор |
пару батарей вполне можно повесить, это увеличивает и без того большую инерционность системы -------------------- это не человек,а динозавр © sondre
|
|
|
7.10.2011, 17:39
Сообщение
#33
|
|
Киса |
и зачем системе динамичность?
-------------------- это мнение является частным и никоим образом не служит руководством к действию
|
|
|
7.10.2011, 17:43
Сообщение
#34
|
|
Динозавр Енотович Штопор |
как правило, такие системы топят дровами вручную, встаешь утром, в хате немногго прахладно, ты босой бежишь в туалет, а по дороге подкладываешь дровишек в печку...
-------------------- это не человек,а динозавр © sondre
|
|
|
7.10.2011, 17:44
Сообщение
#35
|
|
Киса |
как правило, такие системы топят дровами вручную, встаешь утром, в хате немногго прахладно, ты босой бежишь в туалет, а по дороге подкладываешь дровишек в печку... не-не... речь про газ идет в треде дровами топить котел??? ну не знаю, бессмысленное занятие - поставил печку в комнате и топи -------------------- это мнение является частным и никоим образом не служит руководством к действию
|
|
|
7.10.2011, 21:16
Сообщение
#36
|
|
слаломист широколыжник |
абисняю для умных. вода при нагревании расширяется и становится более легкой, в результате горячая вода поднимается наверх, а холодная опускается вниз. Чиста из-за гравитации. Далее делается котел, у которого подвод воды идет внизу, а выход воды идет сверху. К выходам подсоединяются трубы, который идет в бак на чердаке и подсоединяются к дну бака по диагонали дна. Затапливаем котел и получаем мощную циркуляцию воды в системе. На эту циркуляцию можно понавешать батарей. Василий Значит це так ; Система отопления собрана лет 25-30 назад. В те времена человечество не знало как добыть деньги из электората и раздавало газ почти за бесплатно. То есть, если подачу газа в котле держать очень интенсивную, то на втором этаже Ташкент, на первом - С-Пб хорошим летом. А так как газ нынче дорог, вентилек убавляем и получаем на выходе С-Пб на 2м и Кировск осенью на первом. Низы протестуют и тоже хочут тепла. Как выход , мне каэцца, вкрячить насос. Из последнего, мне хочется добиться более равномерной циркуляции теплоносителя по системе и как следствие экономии газа. На котле установлена автоматика и вроде с задачей справляется. Площадь отапливаемых помещений больше 100м2. В доме висит 14 батарей, половина из них парные. Вобщем все не по децки. Так какой мощности и производительности мне насос брать? -------------------- " Не надо бороться со склоном и снегом - их не победить, надо просто отпуститься и сёрфить - в этом весь кайф! Облизать склон, почувствовать как лыжа сама едет, скатиться как капля воды, естественно, без дерганий и нелогичных движений. Склон и снег - наши друзья и союзники, приносящие нам радость, а не соперники или враги, которых нужно побеждать." (С) mutant
|
|
|
7.10.2011, 21:51
Сообщение
#37
|
|
Динозавр Енотович Штопор |
сечение и длину самого длинного кольца, на котором повешены батареи?
трубы я полагаю стальные? -------------------- это не человек,а динозавр © sondre
|
|
|
7.10.2011, 22:22
Сообщение
#38
|
|
слаломист широколыжник |
Сечение на подаче и втором этаже переменное, сужающееся. От котла выходит туба 50мм, далее расходится на две стороны дома 32й(3/4) трубой, стояки к батареям выполнены из 1/2. Сталь, само собой.
Первый этаж получает воду в батареи из обратки второго этажа. Обратка на первом этаже с постепенным увеличением диаметра трубы по приближению к котлу от 1/2 к 3/4 и вход в котел уже из 50мм трубы Длину кольца тебе надо от выхода из котла и входа обратки ? Завтра на дачу съезжу, по меряю. -------------------- " Не надо бороться со склоном и снегом - их не победить, надо просто отпуститься и сёрфить - в этом весь кайф! Облизать склон, почувствовать как лыжа сама едет, скатиться как капля воды, естественно, без дерганий и нелогичных движений. Склон и снег - наши друзья и союзники, приносящие нам радость, а не соперники или враги, которых нужно побеждать." (С) mutant
|
|
|
7.10.2011, 22:45
Сообщение
#39
|
|
Динозавр Енотович Штопор |
Сечение на подаче и втором этаже переменное, сужающееся. От котла выходит туба 50мм, далее расходится на две стороны дома 32й(3/4) трубой, стояки к батареям выполнены из 1/2. Сталь, само собой. Первый этаж получает воду в батареи из обратки второго этажа. Обратка на первом этаже с постепенным увеличением диаметра трубы по приближению к котлу от 1/2 к 3/4 и вход в котел уже из 50мм трубы Длину кольца тебе надо от выхода из котла и входа обратки ? Завтра на дачу съезжу, по меряю. При таких сечениях можешь не мерять грамотно сделано! радиаторы подключены вход сверху вых снизу? арматура (краны) на радиаторах и на кольцах есть? может проще систему отрегулировать. Может так случится, что насос будет гонять по короткому кругу, а дальние стояки встанут! для твоей площади по укрупненным показателям надо гонять 1 м.куб\ч при перепаде Т=25С справится насосик Ду 25 с запасом, или даже Ду 15 например Такой напор при таком сечении труб неважен -------------------- это не человек,а динозавр © sondre
|
|
|
7.10.2011, 23:29
Сообщение
#40
|
|
слаломист широколыжник |
радиаторы подключены вход сверху вых снизу? арматура (краны) на радиаторах и на кольцах есть? Может так случится, что насос будет гонять по короткому кругу, а дальние стояки встанут! А что по другому разве бывает ? Кранов на радиаторах нет, на кольцах тоже нет. Сплошной прямоток ))) Вот это меня тоже пугает, хотя даже не то что встанет поток а не получу ли я обратный эффект - быстрый круг воды и постоянно молотящий котел а как следствие бешеный расход. + Экономическая составляющая(жаба тобишь))) Потрачусь на насос + сварка, перходники, краны(а при диаметре обратки 50мм они все ой ! не дешевые) И на выходе получу результат обратный ожидаемому (((( "очкую я Славик" © -------------------- " Не надо бороться со склоном и снегом - их не победить, надо просто отпуститься и сёрфить - в этом весь кайф! Облизать склон, почувствовать как лыжа сама едет, скатиться как капля воды, естественно, без дерганий и нелогичных движений. Склон и снег - наши друзья и союзники, приносящие нам радость, а не соперники или враги, которых нужно побеждать." (С) mutant
|
|
|