18.6.2012, 17:30
Сообщение
#21
|
|
Горный гном |
Сегодня встречаюсь со своим мастером, спрошу у него, как эти приборы называются, которые защищают от скачков.
|
|
|
18.6.2012, 17:31
Сообщение
#22
|
|
Лоси мы, не путать с оленями! |
если у тя одна фаза в дом приходит, то надо ставить по сути на входе, первым в распредщитке, ...Соединять ее с землей в своем щитке или нет дело темное яб внутри своего дома не соединял, лучше на улице где-нить Блин, ты меня не слышишь... Если б одна фаза в дом входила, то не было бы напряжение 280 по одной и 130 по другой при отрыве нуля... Вообще бы ничего не было... в дом входит три фазы, выключает пакетник 40, далее каждая фаза - автомат на 16. Пошел я. в электрик, до 19. |
|
|
18.6.2012, 17:40
Сообщение
#23
|
|
Киса |
Блин, ты меня не слышишь... Если б одна фаза в дом входила, то не было бы напряжение 280 по одной и 130 по другой при отрыве нуля... напряжения между чем и чем? при обрыве нуля... при обрыве нуля далеко в полях на столбах у тя так же само по оставшемуся нулю может притти в дом что угодно от соседей, с любой фазы... и от трехфазности дома это не зависит. А если у тя три фазы дома и оторвался ноль только от твоего дома, то прикол наступит вероятность обрыва нуля между твоим домом и сетью надо фиксить своими средствами - это в твоей юрисдикции а вот обрыв нуля в полях это вне твоей власти... Почему не протащить сип от общественного столба до дома я не понимаю, я протащил. Теперь если сосна 50 см в диаметре упадет на провода, то оторвет все провода скопом или уронит весь столб -------------------- это мнение является частным и никоим образом не служит руководством к действию
|
|
|
18.6.2012, 17:42
Сообщение
#24
|
|
Киса |
да, про диффавтоматы на трехфазную сеть я как-то тут спрашивал наши главэлектрики так ничо и не ответили, а в твоем случае если у тя между нулевой колодкой и фазой будет 380 вольт дифавтомату однофазному на это положить с прибором, не отключится.
-------------------- это мнение является частным и никоим образом не служит руководством к действию
|
|
|
18.6.2012, 18:41
Сообщение
#25
|
|
Лоси мы, не путать с оленями! |
напряжения между чем и чем? при обрыве нуля... при обрыве нуля далеко в полях на столбах у тя так же само по оставшемуся нулю может притти в дом что угодно от соседей, с любой фазы... и от трехфазности дома это не зависит. А если у тя три фазы дома и оторвался ноль только от твоего дома, то прикол наступит Умничаете... Нулевой провод оборвался на столбе около моего дома. С него идут три фазы в мой дом и соседний дом. Так что прикол уже наступил. Хуже может быть, когда ноль отгорает при вводе в дом. Проходили между чем напряжение? вот ты сидишь дома и смотришь футбол. вдруг ты замечаешь, что чего-то не то с напряжением в сети, по разным приметам. берешь вольтметр и меряешь то напряжение, которое приходит на твой, пардон, в твоем доме, прибор. Например телефизор. Или идешь к щитку, и меряешь напряжение в каждой фазе. И с удивлением обнаруживаешь, что на одной фазе 130, на другой 280, а на третьей неважно. И тут еще горелым так явственно начинает пахнуть из комнаты, где вообще никакие приборы не включены, только комп в сети напрямую. Ба, да у нас проблемы. Тут, или чуть раньше, ты выключаешь главный автомат и идешь смотреть, что же случилось, на улицу. Выясняется, что на улице шторм, повалило деревья и оторван нижний провод. Ну, и? начинаем сказку про белого бычка... А про сипы я те потом расскажу. Да, столб мой, не общественный, от него до двух других точек учета у меня сипы навешаны, если че. И, понятно, надеюсь, что к сожалению, меня при описываемых событиях не было. Были люди, так сказать, с санаторно-курортной картой |
|
|
18.6.2012, 20:31
Сообщение
#26
|
|
Киса |
ну может тебе електрики профи чего более понятного скажут... я только могу повторить то что уже говорил - на розетки идут два повода. на этип проводах должно быть устройство, которое ледит за напряжением и отрубает оба провода при превышении напряжения узо не годится. Пример девайса я привел. Что произошло совершенно понятно. Если ты пользуешь в доме все три фазы - каждая по отдельности должна быть с подобным девайсом.
-------------------- это мнение является частным и никоим образом не служит руководством к действию
|
|
|
19.6.2012, 8:17
Сообщение
#27
|
|
Лоси мы, не путать с оленями! |
ну может тебе електрики профи чего более понятного скажут... Если ты пользуешь в доме все три фазы - каждая по отдельности должна быть с подобным девайсом. Да, не, понятнее тебя никто не скажет, спасибо тебе большое! Озаботился поиском этих самых V-270/1P-40A. Делают городе Электрогорске, Цена - 280рублей, высылают наложенным платежом... Неужели нет аналогов, чтобы в каждом электромагазине продавались?! Странно... |
|
|
19.6.2012, 8:58
Сообщение
#28
|
|
горнопляжник |
Если ты пользуешь в доме все три фазы - каждая по отдельности должна быть с подобным девайсом. Эта... так если ноль "отгорел" -------------------- --swb
|
|
|
19.6.2012, 9:03
Сообщение
#29
|
|
o(*_*)o |
а если ноль отгорел, то просто ток не будет течь? и просто электроприборы работать не будут? или я чего-то не понимаю?
|
|
|
19.6.2012, 9:09
Сообщение
#30
|
|
Лоси мы, не путать с оленями! |
Эта... так если ноль "отгорел" Придуряешься, да? Какая разница этому девайсу - отгорел ноль или нет?! Также как и телевизору, холодильнику и другим! Им всем важно какое напряжение они получают! И вот если это напряжение выше или ниже заданного, срабатывает датчик повышенного напряжения ДПН в данном девайсе, и он отключается. Самое главное, что в девайсе есть проводок к "нулевому"проводу, то есть он все время отслеживает текущее напряжение на нагрузку. Повторное заземление, как я понимаю, это совсем другая история, оно может быть нужно, чтобы не убило от прибора, телевизора, холодильника и др. Я это так понимаю. |
|
|
19.6.2012, 9:11
Сообщение
#31
|
|
горнопляжник |
а если ноль отгорел, то просто ток не будет течь? и просто электроприборы работать не будут? или я чего-то не понимаю? Если трёхфазный ввод в дом и соответсвенно потребители в разных группах то "вместо" нуля потребители пойдут "за нулём" через других потребителей - и наступит адЪ! ++++++++++++++++++++++++++++++++ Обрыв нулевого провода — в этом случае линейное напряжение остается неизменным, а фазовые напряжения распределяются между однофазными потребителями пропорционально их электрическому сопротивлению. Пусть, например, в момент обрыва нулевого провода в подъезде многоквартирного дома, в одной из квартир (подключённой, к примеру, к фазе А) работает компьютер мощностью 242 Вт (сопротивление 200 Ом), а в другой квартире (фаза Б) — утюг мощностью 2420 Вт (сопротивление 20 Ом). Такая ситуация является перекосом фаз. Пока ток протекает по нулевому проводу, не возникает разбаланса фазных напряжений — у обоих потребителей напряжение останется равным 220В. При обрыве нулевого провода, линейное напряжение между фазами А и Б остаётся таким же, как и до обрыва, — равным 380В, но в связи с отсутствием тока в оборванном нулевом проводе напряжения между электроприёмниками распределятся так: компьютер получит (380)*(200)/(200+20)=345В, а утюг — 35В. В результате такой аварии компьютер выйдет из строя. --------------------------------------- -------------------- --swb
|
|
|
19.6.2012, 9:14
Сообщение
#32
|
|
Лоси мы, не путать с оленями! |
а если ноль отгорел, то просто ток не будет течь? и просто электроприборы работать не будут? или я чего-то не понимаю? Смотря где отгорел. Если у тебя в квартиру или дом приходит одна фаза, то есть ноль-фаза. Тогда тока у тебя не будет. А если три фазы и ноль - тогда подумай. Такое же бывает в парадной - у тебя в кабель киоск из города приходит три фазы, а по квартирам уходят пара - фаза-ноль. Если в кабель киоске ноль отгорает, то в квартиру с этим отгоревшим нулем может прийти совсем другое напряжение. Никогда не сталкивались?! |
|
|
19.6.2012, 9:16
Сообщение
#33
|
|
горнопляжник |
Придуряешься, да? Какая разница этому девайсу - отгорел ноль или нет?! Нет... точнее не совсем... В целом надо признать АнтонА прав - "однополюсные" девайсы будут мерять в таком случае напряжения между фазами и должны всё порубить к чертям Тут вот и задумаешься - что иметь лучше три фазы или одну... ну если равной мощности -------------------- --swb
|
|
|
19.6.2012, 9:17
Сообщение
#34
|
|
Лоси мы, не путать с оленями! |
|
|
|
19.6.2012, 9:21
Сообщение
#35
|
|
Лоси мы, не путать с оленями! |
Тут вот и задумаешься - что иметь лучше три фазы или одну... ну если равной мощности Честно скажу - если бы я все это знал, что мы сейчас обсуждаем, на том этапе, когда строился и техусловия для трехфазки получал, точно не стал бы заморачиваться. Другое дело, что тогда мне бы больше 3 киловатт не дали на одну фазу. А сейчас - можно получить 15 киловатт на одну фазу - легко. Конечно, нафига при таких условиях на три фазы заморачиваться. Ужас в другом, все это я понял буквально только вчера, когда задумался и стал разбираться Но еще больший ужас, когда люди такое осознают на пепелище, тьфутри раза... И продолжу настаивать - непонятно, почему такой важный и актуальный девайс делается в одном месте, купить можно только через наложенный платеж по почте?! А в том же самом Электрике, который Минимакс, предлагают в лучшем случае какой-нибудь РНПП311, зная, что есть более современный РНПП311М. И когда я, будучи очень далек от точных наук, спрашиваю, а как же быть с мощностью такого регулятора, продавцы чешут репу и говорят, да, еще надо купить магнитный пускатель тыщи за 2. То есть регулятор 1000 а пускатель2. И не очень все удобно работает. А тут девайс за 280 рублей, проблема безопасности решена, так про него никто толком не знает, и вообще, как будто только у меня такая проблема. Удивительно. |
|
|
19.6.2012, 9:21
Сообщение
#36
|
|
o(*_*)o |
Смотря где отгорел. Если у тебя в квартиру или дом приходит одна фаза, то есть ноль-фаза. Тогда тока у тебя не будет. А если три фазы и ноль - тогда подумай. Такое же бывает в парадной - у тебя в кабель киоск из города приходит три фазы, а по квартирам уходят пара - фаза-ноль. Если в кабель киоске ноль отгорает, то в квартиру с этим отгоревшим нулем может прийти совсем другое напряжение. Никогда не сталкивались?! у меня как-то отгорал ноль в квартире, я умудрился сверлом аккурат на вводе в квартиру между нулевым и фазным проводом попасть , просто ничего не работало. и вычислилось просто - при включении какого-нибудь прибора везде фаза была, т е ток не утекал. |
|
|
19.6.2012, 9:26
Сообщение
#37
|
|
горнопляжник |
Я так даже сформулировать не смог бы. Я тоже не могу - это копипаста... Может такую штуку проще, хотя и дороже http://www.21vek-220v.ru/goods2/modulnoe-r...heniya-sqz3-abb -------------------- --swb
|
|
|
19.6.2012, 9:33
Сообщение
#38
|
|
горнопляжник |
Честно скажу - если бы я все это знал, что мы сейчас обсуждаем, на том этапе, когда строился и техусловия для трехфазки получал, точно не стал бы заморачиваться. Ежели трёхфазных двигателей нет Другое дело, что тогда мне бы больше 3 киловатт не дали на одну фазу. А сейчас - можно получить 15 киловатт на одну фазу - легко. Конечно, нафига при таких условиях на три фазы заморачиваться. Ужас в другом, все это я понял буквально только вчера, когда задумался и стал разбираться Но еще больший ужас, когда люди такое осознают на пепелище, тьфутри раза... Ужас в том, что МЫ - "не специалисты" в прикладной области(любой), сколько-бы не изучали матчасть теоретически... всё равно сделаем все возможные ошибки делая ПЕРВЫЙ раз. А второй раз обычно делать нет необходимости... Проблема в том, что и "спецы" делают порой так, что уж лучше-бы сам с ошибками делал-переделывал ;-( Одни "живут" нормами столетней давности, другие наоборот используют импортные нормы негостированные, третьи просто пользуясь "мастерством" так ловко "ляпают" что сразу их на ляпах не поймать -------------------- --swb
|
|
|
19.6.2012, 9:36
Сообщение
#39
|
|
Лоси мы, не путать с оленями! |
|
|
|
19.6.2012, 9:36
Сообщение
#40
|
|
горнопляжник |
у меня как-то отгорал ноль в квартире, я умудрился сверлом аккурат на вводе в квартиру между нулевым и фазным проводом попасть , просто ничего не работало. Это потому, что однофазка и ноль у "себя" перебил, а когда ноль отваливается на вводе в многоквартирный дом с трёхфазным питанием или типа того как у топик-стратёра... то между фазой и рабочим "нулём" до 380 вольт получить можно - тут-то опаньки и настают... -------------------- --swb
|
|
|