> Теплый пол не греет, решение проблемы
 Jim
сообщение 17.8.2017, 14:33
Сообщение #21


Живет здесь
Цитата(Mdoro @ 17.8.2017, 12:55) *
Там выше видео как нормально сращивают греющий кабель. Проблема только в обнаружении обрыва


В чем проблема? Вызови специалиста с приборами, заплати денег, он найдет тебе обрыв, дальше все сделаешь сам если хочешь.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
 t1001
сообщение 17.8.2017, 14:34
Сообщение #22


Продвинутый
Если подключить передатчик искателя проводки к кабелю, то, вероятно, можно будет найти обрыв...
Один электрод подключить к земле, а второй к одной или второй жиле.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
 Mdoro
сообщение 17.8.2017, 14:42
Сообщение #23


Живет здесь
Цитата(Jim @ 17.8.2017, 14:33) *
В чем проблема? Вызови специалиста с приборами, заплати денег, он найдет тебе обрыв, дальше все сделаешь сам если хочешь.

нет БАБЛА. спецу надо заплатить просто около 3000(800 плюс 35 рэ за км),чтобы он приехал за 80 км. Не факт что он поедет зная, что ему заплатят только за приезд и поиск. В среднем ценник:
Цитата
"Определение и вскрытие места обрыва, одно место (при необходимости используется специальное оборудование) – 2100 руб.
Постановка ремонтной муфты на одножильный кабель – 1100 руб.
Постановка ремонтной муфты на двужильный кабель – 1600 руб.
Источник: http://teplo-svetlo.ru/%D1%80%D0%B5%D0%BC%...%BE%D0%B2"

А там обрывов может быть не два, если по кабелю ходили. Специалист этим живет, нафига ему лишаться заработка? Вообщем спасибо
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
 АнтонА
сообщение 17.8.2017, 14:43
Сообщение #24


Прохфессиональный чайник
Цитата(Mdoro @ 17.8.2017, 14:42) *
не БАБЛА

это сложные дорогие приборы - дешевле арендовать вместе со специалистом.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
 Mdoro
сообщение 17.8.2017, 18:40
Сообщение #25


Живет здесь
Вообщем мастер согласился приехать с набором приборов, находить разрывы, но не устранять их, типо мы сами. Он находит, мы ломаем плитку, он прожигает от этого места далее...Аренда оборудования вышла бы дороже, да и опасно
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
 АнтонА
сообщение 17.8.2017, 19:26
Сообщение #26


Прохфессиональный чайник
У тя два конца провода выходит из стяжки. Если разрыв один - с двух сторон будет сходиться место...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
 Mdoro
сообщение 17.8.2017, 20:19
Сообщение #27


Живет здесь
Там на видео есть вариант со множеством разрывов
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
 lavrik
сообщение 17.8.2017, 23:32
Сообщение #28


Рыба
Цитата(Mdoro @ 17.8.2017, 18:40) *
Вообщем мастер согласился приехать с набором приборов, находить разрывы, но не устранять их, типо мы сами. Он находит, мы ломаем плитку, он прожигает от этого места далее...Аренда оборудования вышла бы дороже, да и опасно

Какой-то таинственный колхоз и геморрой. Почему, раз уж мастер приехал и нашел дефект не поручить ему его отремонтировать?
Я знаю, что будет дальше, дальше ты все "починишь" и снова будешь звонить мастеру,чтобы снова приезжал.


--------------------
Даже если взять десять самых умных людей на планете, то двум из этой десятки будет казаться, что остальные восемь туповатые.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
 Mdoro
сообщение 17.8.2017, 23:51
Сообщение #29


Живет здесь
Цитата(lavrik @ 17.8.2017, 23:32) *
Какой-то таинственный колхоз и геморрой. Почему, раз уж мастер приехал и нашел дефект не поручить ему его отремонтировать?
Я знаю, что будет дальше, дальше ты все "починишь" и снова будешь звонить мастеру,чтобы снова приезжал.

Кому геморрой, а кому жизнь))
Я же написал нет БАБЛА. поиск одной неисправности 2200, а ее устранение, т.е. обжать и запаять 1600. Обжать и запаять я в состоянии, тем более что мастер все потом должен проверить. Если разрыв один то можно заплатить, а если их пять...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
 Caliber
сообщение 18.8.2017, 6:54
Сообщение #30


Динозавр Енотович Штопор
Цитата(Mdoro @ 17.8.2017, 23:51) *
нет БАБЛА...... а если их пять...

Пол перезалить будет дешевле, за счет того, кто поставил подпись на акте скрытых работ! wink.gif


--------------------
это не человек,а динозавр © sondre
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
 lavrik
сообщение 19.8.2017, 0:13
Сообщение #31


Рыба
Давно известно, что кроилово приводит к попадалову. (с)


--------------------
Даже если взять десять самых умных людей на планете, то двум из этой десятки будет казаться, что остальные восемь туповатые.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
 Mdoro
сообщение 19.8.2017, 12:50
Сообщение #32


Живет здесь
Цитата(lavrik @ 19.8.2017, 0:13) *
Давно известно, что кроилово приводит к попадалову. (с)

Кроилово не было. В данном случает из двух полов один не работает
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
 АнтонА
сообщение 19.8.2017, 14:26
Сообщение #33


Прохфессиональный чайник
Если кроилова не было, то это гарантийный случай. Все за счет установщика. Устанавливал же дилер полов, правда?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
 Mdoro
сообщение 21.8.2017, 14:12
Сообщение #34


Живет здесь
Установка не причем. Провод говно. Разобрал соединительную бухту. Там спайка.Сопротивления у провода нет. Скорее всего такая же фигня на концевой бухте. А ее фиг найдешь без приборов.
Этот пол с надписью "Сделано в России". Предъявлять претензии Максидому, который продает такое ,недешевое говно , не имеет смысла. Провод на 3 кв.м.стоил около 6 тыс
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
 АнтонА
сообщение 21.8.2017, 14:22
Сообщение #35


Прохфессиональный чайник
Цитата(Mdoro @ 21.8.2017, 14:12) *
Установка не причем. Провод говно. Разобрал соединительную бухту. Там спайка.Сопротивления у провода нет. Скорее всего такая же фигня на концевой бухте. А ее фиг найдешь без приборов.
Этот пол с надписью "Сделано в России". Предъявлять претензии Максидому, который продает такое ,недешевое говно , не имеет смысла. Провод на 3 кв.м.стоил около 6 тыс

ничо не понял. какие бухты, что значит нет сопротивления? гарантийный талон читал?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
 Mdoro
сообщение 21.8.2017, 14:26
Сообщение #36


Живет здесь
Цитата(АнтонА @ 21.8.2017, 14:22) *
ничо не понял. какие бухты, что значит нет сопротивления? гарантийный талон читал?

Начальная бухта- соединение холодной части кабеля и греющей. Там пайка концов. Ее быть не должно.
Сопротивление в Омах, которое указывается на каждом кабеле - показание мультиметра отсутствуют, что не удивительно, при такой же фиговой спайке на концевой бухте. Там должна быть обжимная капсуля., как и на соединительной бухте.
Вот этот пол http://shop.spyheat.ru/products/tyoplyy-po...styazhku-shd-15
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
 АнтонА
сообщение 21.8.2017, 14:32
Сообщение #37


Прохфессиональный чайник
Цитата(Mdoro @ 21.8.2017, 14:26) *
Начальная бухта- соединение холодной части кабеля и греющей. Там пайка концов. Ее быть не должно.
Сопротивление в Омах, которое указывается на каждом кабеле - показание мультиметра отсутствуют, что не удивительно, при такой же фиговой спайке на концевой бухте. Там должна быть обжимная капсуля., как и на соединительной бухте

Это не бухта - это муфта smile.gif

Сопротивление в омах - показания отсутствуют - это что означает? Обрыв или короткое замыкание? ктож знает какой у тебя мультиметр и что ты там измеряешь... Сопротивление отсутствует - означает короткое замыкание - оно и должно быть в месте соединения. Когда обрыв, то есть нет соединения, то сопротивление присутствует и численно равно бесконечности.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
 Mdoro
сообщение 21.8.2017, 14:34
Сообщение #38


Живет здесь
Цитата(АнтонА @ 21.8.2017, 14:32) *
Это не бухта - это муфта smile.gif

Сопротивление в омах - показания отсутствуют - это что означает? Обрыв или короткое замыкание? ктож знает какой у тебя мультиметр и что ты там измеряешь...

Я замеряю как рекомендует специалист по ремонту в видеоролике выше. Это не мегаомметр, а обычный. Сопротивление должно быть у рабочего кабеля. Мультиметр не показывает никаких цифр. Два провода кабеля не соединяются. Если бы они были перебиты укладкой(замыкание), то показания были бы, но они отличались бы от заводских.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
 swb
сообщение 21.8.2017, 14:42
Сообщение #39


горнопляжник
Цитата(Mdoro @ 21.8.2017, 14:12) *
Установка не причем. Провод говно. Разобрал соединительную бухту. Там спайка.Сопротивления у провода нет. Скорее всего такая же фигня на концевой бухте. А ее фиг найдешь без приборов.
Этот пол с надписью "Сделано в России". Предъявлять претензии Максидому, который продает такое ,недешевое говно , не имеет смысла. Провод на 3 кв.м.стоил около 6 тыс



В инструкциях на почти все типы греющего кабеля и греющих матов написано .... "перед укладкой (заливкой) измерьте электрическое сопротивление..." ну и аналогично перед подключением терморегулятора к залитому полу...


--------------------
--swb
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
 Mdoro
сообщение 21.8.2017, 14:46
Сообщение #40


Живет здесь
Цитата(swb @ 21.8.2017, 14:42) *
В инструкциях на почти все типы греющего кабеля и греющих матов написано .... "перед укладкой (заливкой) измерьте электрическое сопротивление..." ну и аналогично перед подключением терморегулятора к залитому полу...

Есть такая ошибка.Но сейчас это уже не исправишь